• 安装电气-应急照明系统图

    图1是ALE的系统图,担心大家看不清把图1分成图2、图3。系统图2-2ALE2=3-2ALE1

    问题1:回路WE1是有本层,下一层和应急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2吗?

    问题2:WE4和WE5是楼梯间照明,但是楼梯间的是应急照明灯。所以WE4的回路还要算长度吗?

    问题3:楼梯间照明有两个回路是什么原因。还要计算吗。

    问题4:备用的回路要计算什么量?

     

    楼梯间照明回路是什么答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:回路WE1是有本层,下一层和应急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2吗?,不是,是个回路,线是从本层直接引到下一层的。

    问题2:WE4和WE5是楼梯间照明,但是楼梯间的是应急照明灯。所以WE4的回路还要算长度吗?,楼梯平台处灯具是感应灯。跟应急灯不是一个回路

    问题3:楼梯间照明有两个回路是什么原因。还要计算吗。需要计算,可能是一个平台一个回路。

    问题4:备用的回路要计算什么量?一般不计算

     


    2018-12-04 09:48:06 

  • 问题1:回路WE1是有本层,下一层和应急照明的。是要把回路WE1的量算完之后,再乘以2吗?

    答:回路WE1是有本层,下一层,都是一个回路,都属于应急照明。是要把回路WE1的量算完之后,工程量不需要乘以2(系统图上的2根线条不是2个回路,是4根电线共管敷设的意思)

    问题2:WE4和WE5是楼梯间照明,但是楼梯间的是应急照明灯。所以WE4的回路还要算长度吗?

    答:WE4和WE5是两个回路,需要分别计算工程量。WE4计算一根管、4根线;WE5计算一根管、4根线;

    问题3:楼梯间照明有两个回路是什么原因。还要计算吗。

    答:不是两个回路,是正常照明的3根线与强启线1根,4根电线需要共管敷设的意思。

    问题4:备用的回路要计算什么量?

    答:(投标时)暂不计算。


    2018-12-04 10:31:32 