新手@专家 2019-01-04 21:56:33 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 4331查看 3回答
筏板基础的抗震等级设置
本工程抗震设防烈度为8级,地下二层。其中-2层剪力墙、柱抗震等级为二级,-1层及以上为一级。请问筏板抗震等级是设置一级、还是二级?
补充问题: 8级设防烈度,软件默认基础为一级抗震,不抗震的话,就是要手动调成非抗震吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
未注明的不抗震,锚固按La
2019-01-04 21:57:48
-
补充问题: 8级设防烈度,软件默认基础为一级抗震,不抗震的话,就是要手动调成非抗震吗?答:手动调成非抗震
2019-01-05 07:45:07
-
基础是不用设置抗震等级的.
2019-01-05 08:51:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看