• 三层建筑给水系统用不用安装减压阀组

    给水系统图里没有减压阀组的标注

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有就不需要

    2019-03-19 16:42:40 

  • 去咨询设计人员吧,设计人就计算,没有就不计算,后期实际施工了就做签证结算时增加计算就可以了

    2019-03-19 16:42:57 

  • 不需要的,顶层按10米水头考虑,层高3米,由上至下8层,第八层水压为10+8X3=34米,规范要求不超过0.35MPa,第九层开始设置减压阀,设置可调式减压阀,阀后压力0.1MPa~0.15MPa即可。
    但实际考虑到管路损失和园区较大的情况,建议由上至下7层,第八层开始设置减压阀

    2019-03-19 16:45:29 

  • 高度建筑、超高层建筑,才有。多层建筑,不需要(没有)。

    2019-03-19 16:58:35 