求指教,是不是规格>DN50的时候用闸阀,<DN50的时候用截止阀,那DN50呢
求指教,是不是规格>DN50的时候用闸阀,<DN50的时候用截止阀,那DN50呢
是不是规格>DN50的时候用闸阀,<DN50的时候用截止阀
那DN50是该用闸阀呢还是截止阀呢
希望老师认真回答下,没有什么根据说明根据实际什么的,一般情况下的经验
谢谢了。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不是,应按图纸的要求安装阀门类型。
2019-03-22 21:34:33
-
设计没有明确的情况下,可以按照你说的方法,>DN50的时候用闸阀,≤DN50的时候用截止阀;
2019-03-22 23:09:37
-
<时包含自身,>时不包含本身;可参照定额总说明做法。
2019-03-23 07:53:12
-
应该用什么阀门设计图纸应该很是很清楚。
2019-03-23 20:29:40