• 初学消防,请老师解读下消防系统图

    系统图



    问题1:本区域共需7根信号二总线,本区指负一层还是整个楼层呢?他和信号总线有什么区别?如何计算工程量?

    问题2:和手动按扭及消防电话连接是什么线?经过消防端子箱吗?


    谢谢老师们

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    本区域是指本防火区域。二总线是相对总线而言的,二总线是总线的直接分支。工程量就是计算长度。

    手动按钮分手动报警按钮,消火栓手动按钮等,接线是不同的,报警按钮接的是信号线,消火栓手动按钮接的是消火栓泵的启动控制线;消防电话接的是消防专用电话线路,电话线;经过不经过消防端子箱看设计,不一定。