• 避雷引下线

    避雷引下线做法为利用柱钢筋做引下线,每层实际只做柱钢筋的焊接。

    1. 是套 4-10-42  利用建筑结构钢筋引下按m计算,还是套4-10-59  接地跨接线安装 接地网 数需要焊接的点数按处计算?

    2. 防雷均压环的计算是否和避雷引下线一样?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    避雷引下线做法为利用柱钢筋做引下线,套 4-10-42  利用建筑结构钢筋引下按m计算,不计主材;防雷均压环的计算是按水平周长计算的,利用梁或圈梁钢筋的,不计主材;

    2019-04-04 22:35:10 

  • 一、是套 4-10-42  利用建筑结构柱内主筋引下,按m计算。

    二、防雷均压环的计算和避雷引下线一样,按外墙圈梁的总长度(按米计算);

    2019-04-04 23:09:48 