    如图,局部等电位箱子与最近插座   没有连接线      系统图显示    箱子跟好多构件连接    我该怎么计算,不能从局部等电位箱画那么多    连接的线吧?? 还有  局部等电位箱子是否还需与总等电位箱连接,局部的在5楼,总的在一楼      弄一根母线连接两个箱子??布置立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、如图,局部等电位箱子与最近插座没有连接线系统图显示箱子跟好多构件连接我该怎么计算,不能从局部等电位箱画那么多连接的线吧?

    答:能(必须的)画那么多连接的线。

    二、还有局部等电位箱子是否还需与总等电位箱连接,局部的在5楼,总的在一楼弄一根母线连接两个箱子?

    答:不用布置立管。总等电位箱用接地母线与最近(一层)的引下线连接;5层的局部等电位箱用接地母线与最近(5层)的引下线连接。

    首次提交 2019-05-09 22:58:06  最近修改2019-05-09 22:58:46 (修改过1次)

  • 可以给设计提质疑。或者按照系统图or平面图 然后写编制说明

    2019-05-09 16:41:50 

  • 看图纸说明中可有给参照相关图集


    2019-05-09 17:39:27 

  • 一般在设计说明中会有关于等电位联接的说明,根据那个说明计算就行。

    如果设计没有要求,局部等电位箱并不需要设置母线与总等电位箱连接


    2019-05-09 17:44:36 

  • 我一般都是按照每个卫生间内5m计算。基本上就够了 。