fhjkkm 2019-05-19 16:58:43 | 四川省 土建土建算量GCL2013 | 1912查看 3回答
四川超高模板问题
如题,四川定额计算规则规定 “现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。” 问题1:广联达里面的超高模板是按照实际超高部分计算的,请问怎么设置才是按完整构件计算超高?
问题2:假如现有地下室层高5.25,按照四川定额计算规则,是否应该按照完整构件套两次超高模板 ,因为5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?
谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
问题1:广联达里面的超高模板是按照实际超高部分计算的,请问怎么设置才是按完整构件计算超高?
答:不需要设置,取超高构件的模板面积即可;
问题2:假如现有地下室层高5.25,按照四川定额计算规则,是否应该按照完整构件套两次超高模板 ,因为5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?
答:是的,套两次。
2019-05-22 15:54:09
-
问题1:广联达里面的超高模板是按照实际超高部分计算的,请问怎么设置才是按完整构件计算超高?
你可以基本步距+超高模板的量二者合计
假如现有地下室层高5.25,按照四川定额计算规则,是否应该按照完整构件套两次超高模板 ,因为5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?
层高超过3.9m时 要套两个超高步距才可以,
2019-05-27 09:11:48
-
在计算设置中有相关设置,改成按超高数量计算就行了。软件会*2的!
2019-05-28 08:25:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看