  • 按出线顺序,忽略板厚

    管=配电箱高度+0.3*2+0.3

    线=(管+配电箱半周长)*3

    2019-06-28 17:51:18 

  • CC为沿顶板敷设,故:

    配管=层高-配电箱高度+层高-0.3

    配线=(配管+配电箱半周长)*3

    2019-06-28 18:49:52 

  • 无非就是沿顶、沿底敷设,再加上单立管多立管的问题而已;根据本地情况计算即可。