葫芦娃 2019-07-04 15:36:28 | 北京市 安装预算施工计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 2083查看 3回答
刚性和柔性矿物质电缆定额问题,如下:
1、很多地方定额中,矿物质电缆定额是没有五芯的,这是因为编制定额的时候是参照刚性矿物质绝缘电缆(刚性的没有五芯),这有具体的文字说明依据吗?
2、新工艺柔性矿物质绝缘电缆明显比刚性矿物质绝缘电缆容易敷设,难度小很多,是否还能适用4芯的矿物质电缆定额?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以
2019-07-04 15:38:00
-
不可以,五芯就是五芯
2019-07-04 15:44:17
-
一,矿物电缆有操作规范(单行本),里面有规定。
二、柔性矿物电缆是新工艺,造价管理部门还没有做出补充子目之前,只能暂时套刚性的子目。
2019-07-04 17:25:39
-
前提是08清单,01定额,BTTZ矿物质绝缘电缆应该是借用01定额其他项来套呢,还是可以借用12定额?还有这种电缆使用一种特殊卡子,怎么进行操作?单套项还是什么?谢谢
-
隔离性柔性矿物质绝缘电力电缆NG-A-5*16mm2敷设套定额
隔离性柔性矿物质绝缘电力电缆NG-A-5*16mm2敷设定额没有区分是沿桥架敷设、穿管敷设、沿地沟敷设?但招标公司清单描述区分了沿桥架敷设,穿管敷设,沿地沟敷设。如何套用定额计价?
-
矿物质电缆NG-A4*35+1*16,现场敷设方式与铜芯电缆一样,此矿物质电缆套单芯35的矿物质电缆单价*5,还是按铜芯电力电缆*1.3套取合适?
-
16平方以上的矿物质电缆只能套单芯的定额,以上套定额是否正确,如果正确主材价填4*35的价格是吗?还是填1*35的价格,然后工程量乘以4
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看