果子郭 2019-08-12 17:16:18 | 甘肃省 土建 | 847查看 1回答
在广联达GTJ2018算量软件里画剪力墙遇到约束边缘柱剪力墙是否要画通?
在广联达GTJ2018算量软件里画剪力墙遇到约束边缘柱剪力墙是否要画通?如上图,在图纸设计中未注明的剪力墙为300,那拐角部分是200,软件中该怎样处理
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不用画通,画到YBZ17的中心点就可以了。
2019-08-12 20:11:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看