• 图集怎么理解

    1:截图是11G和16G基础梁,(16G带红色剪头), 基础深2米,独立基础形式, 框柱在基础深度2米范围内的加密是怎么算的?


    2:11G在正负零位置没有梁时,刚性地面指的什么? 加密高度Hn/3怎么理解?这Hn怎么算?


    3:16G 完全和11G不同,那么16G基础位置框柱加密怎么算?


    正负零

    基础梁

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:截图是11G和16G基础梁,(16G带红色剪头), 基础深2米,独立基础形式, 框柱在基础深度2米范围内的加密是怎么算的?

    答:可以柱的其它属性修改基础内箍筋按间距输入,内箍筋需要编辑。(在独立基础中加密毫无道理!)

    2:11G在正负零位置没有梁时,刚性地面指的什么? 加密高度Hn/3怎么理解?这Hn怎么算?

    答:正负零没有梁和现浇板,就不是刚性地面。没有刚性地面,加密就从基础顶计算。HN是基础顶到一层梁底。

    3:16G 完全和11G不同,那么16G基础位置框柱加密怎么算?

    答:基础内不用加密。

    2019-08-30 08:27:50 

  • 你好:(1)框柱在基础深度2米范围内的加密是全高加密,(2)“刚性地面”是一个与柱刚度相对的概念,不是一个的绝对概念。 《平法识图与钢筋计算释疑解惑》中对刚性地面有如下的解释,可参考一下: 横向压缩变形小,竖向比较坚硬的地面属于刚性地面。混凝土地面和岩板地面两种都是刚性地面。(3)Hn为该层柱净高。(4)按照嵌固部位不同计算的。

    2019-08-29 19:50:48 

  • 柱在基础层的加密是图集中的规定,不是怎么算出来的.在基础层柱定义时,按加密的间距输入即可.刚性地面就是指在正负零处的混凝土地面.加密按HN/3是指按照首层的层高的净高1/3计算,其他层为1/6或柱长边和500三者取大值.11G和16G是加密是图集中的标准做法,也是个规定.