景观雕塑 2019-08-31 14:57:19 | 重庆市 安装电力 | 629查看 4回答
电气配线问题
刚开始学习,还不是很懂,希望老师们解答一下。we1-we3是w1的分支线路吗?为什么w1是3根线而we1-we3是4根线?
同管敷设就是指这4根线全在一根管子里吗?
w1敷设方式是PC20/CC,但是we1-we3另一处又说明是sc且未明确沿那里敷设,we1-we3应该是sc20/cc吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
we1-we3是w1的分支线路吗?为什么w1是3根线而we1-we3是4根线?
答:w1是进入应急电源的电源线。we1-we3是4根线各是两根直流电源线和两根报警信号线。
同管敷设就是指这4根线全在一根管子里吗?
答:是的。
w1敷设方式是PC20/CC,但是we1-we3另一处又说明是sc且未明确沿那里敷设,we1-we3应该是sc20/cc吗?
答:we1-we3另一处又说明是sc依据设计在墙地顶内敷设。
2019-08-31 15:05:50
-
1、分支,
2、是的
3、同W1敷设方式一样
2019-08-31 15:05:43
-
1.WE1-WE3是三个回路,W1是应急电源线,WE1-3是疏散标志线路.W1一根火线一根零线,一根接地线,WE1-3是两根电源线和2根控制线.
2.同管敷设是指这4根全在一根管子里.
3.W1是16管,WE1-3是PC20管
首次提交 2019-08-31 15:11:10 最近修改2019-08-31 15:11:47 (修改过1次)
-
we1-we3是w1的分支线路吗?答:是的。为什么w1是3根线而we1-we3是4根线?答:W1是进变压器的电源,而we1-we3是4根线其中两根线是平常用的电,另两根是应急电
同管敷设就是指这4根线全在一根管子里吗?答:是的。
w1敷设方式是PC20/CC,但是we1-we3另一处又说明是sc且未明确沿那里敷设,we1-we3应该是sc20/cc吗?答:请看平面图示,此图未标明。
2019-08-31 15:13:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看