leafcs@126.com 2019-11-07 10:25:35 | 土建结算土建计量GTJ | 998查看 4回答
原设计的人工挖孔桩基础因部分检测不合格而挖除后更改为独基的工程量计取问题
原设计基础形式为人工挖孔桩,施工完成后,检测出部分挖孔桩不合格,设计出变更,将这部分不合格的挖孔桩挖除后,更改为独立基础由持力层往上施工,现在有疑问如下:
结算的时候到底是按原设计计取挖孔桩费用,还是扣除挖孔桩费用,只计取变更后的独立基础发生的费用,有没有什么条款依据。按我的理解,二者只可取其一;
并且按独基计算,搞不好工程费用更高,这样会不会变相鼓励现场故意施工不合格后导致变更而使得工程价款增加?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:施工单位施工不合格,所有增加的费用由施工单位承担。还按原合同人工挖桩结算。
2019-11-07 10:48:01
-
1、已做的人工挖孔桩以签证的形式给予结算,后做的独立基础以变更后的竣工图做结算。
2、不会鼓励故意施工不合格,这和地堪公司的设计公司有关,
2019-11-07 10:34:39
-
1、结算的时候到底是按原设计计取挖孔桩费用,还是扣除挖孔桩费用,只计取变更后的独立基础发生的费用,有没有什么条款依据。按我的理解,二者只可取其一;【原图已施工完成的,按原图计算(或通过签证方式);后变更的按后变更计算,是分别计算】
2、并且按独基计算,搞不好工程费用更高,这样会不会变相鼓励现场故意施工不合格后导致变更而使得工程价款增加?【这个要按合同约定,以上供参考】
2019-11-07 10:48:21
-
你好,1、你这个是需要和甲方协商的,首先你这个是因为不合格导致的,一般的是按照“独立基础”这个记取费用的。为啥前者不可以记取费用呢,因为你前边的不合格,相当与这个已经作废了。2、不会出现这样的情况的,后续甲方肯定会罚你们的,浪费的材料、重新设计的费用都的扣除施工方的。那可能提高造价的。罚款的金额应该会很大的。
2019-11-07 14:28:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看