心似风铃 2020-02-19 15:52:57 | 江苏省 土建算量GTJ2018 | 883查看 4回答
这是个地下室,两层的墙
负一层的钢筋信息怎么布置,在广联达里,谢谢哈
2020-02-19 16:04:23 补充
C,20和C28垂直钢筋怎么布置
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
没有村注负一层,就是与负二层的相同,有标注就是对应相应的层定义布置。
首次提交 2020-02-19 15:53:46 最近修改2020-02-19 15:54:27 (修改过1次)
-
这是个地下室,两层的墙,负一层的钢筋信息采用负一层范围内的设计定义布置,按标高分开即可。
首次提交 2020-02-19 15:53:55 最近修改2020-02-19 15:54:29 (修改过1次)
-
分两层定义布置后,汇总计算,编辑钢筋长度,锁定。[[C28D在负二层定义布置。C20在负一层定义布置。]]]28的要编辑长度。
首次提交 2020-02-19 15:55:54 最近修改2020-02-19 16:17:21 (修改过1次)
-
你好:
2020-02-19 15:57:04
-
请问下我的主楼的梁和地下室顶板的梁在同一楼层上,梁的名字有重复,我给地下室顶板的
请问下我的主楼的梁和地下室顶板的梁在同一楼层上,梁的名字有重复,我给地下室顶板的梁都加了后缀,也用了分层,但是还是画主楼的梁的时候识别梁熟悉有问题怎么解决啊
-
无地下室办公楼室外地坪以下的框架梁、一层钢筋混凝土地地面清单定额套项
1、无地下室的办公楼室外地坪以下的框架梁是套基础梁清单、定额吗?2、该无地下室的办公楼一层地面为钢筋混凝土地面,该钢筋混凝土地面套什么清单、定额?
-
汇总计算后钢筋量有错误,我两层的建筑都是一样的,汇总计算后地下一层柱比首层少很多
柱的标高都是对的,两个楼层层高也差不多。大概就是原本属于地下一层的钢筋量算到一层去了地下一层的建筑都是一层弄好了,复制到地下一层的,其他构建的差别不大,就柱子部分,地下一层几乎都算到一层的量里
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看