迪迪是个小仙女 2020-04-09 10:32:59 | 山东省 安装 | 11700查看 5回答
请问GYJS (F ),BYJ 是电线还是电缆?3*16时都分别乘根数吗?
WDZ-GYJS (F )-3*10 乘3吗?2.WDZN -GYJS (F )-3*2.5 乘3吗?3.WDZN -BYJ 5*16 是5根吗?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
都是电线,都要乘以3
2020-04-09 10:43:48
-
是电线需要乘根数
2020-04-09 10:34:04
-
BYJ 是电线,3*16时乘根数的;GYJS (F )是电缆,3*16时不乘以根数,是一根。
首次提交 2020-04-09 10:36:20 最近修改2020-04-09 10:36:56 (修改过1次)
-
前面两根是电缆,工程量按1根计算,后面一个是电线,工程量按5根计算。
2020-04-09 10:42:24
-
遇到不认识的线型分不清是电缆还是电线的话就百度搜索一下,是电线就成根数,电缆则不用,是代表几芯。
2020-04-09 10:43:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看