lh****@163.com 2008-07-19 11:48:25 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 268查看 9回答
请教个问题,在暗柱和梁的侧面拉筋,软件在计算中是截
请教个问题,在暗柱和梁的侧面拉筋,软件在计算中是截面宽度减去保护层然后加2*(11.9*D)+8*D,而我们一般计算时候都是截面宽度减去保护层加弯勾,这两种计算结果相差很大,请问那种比较合理呢?
全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳前者计算方法是准确的,后者的计算少加了箍筋本身的直径(因为我们所减的保护层是指主筋的保护层,而箍筋是包在主筋外的。);还少加了箍筋弯勾处的平直长度。
2008-07-25 21:33:11
-
当然是前者了,04G101-3第48页有详细的说明,手算也得按照规范来算啊,弯钩的值是否计算正确,查阅一下就明白了
2008-07-19 11:57:57
-
前者是标准,应该是2*(11.9*D)+2*D,2*(11.9*D)+8*D那是箍筋。这里2D表示钢筋调整长度。
2008-07-19 14:41:54
-
软件是按标准图集走的,错不了。
2008-07-19 15:44:53
-
应该是前者正确
2008-07-19 12:17:46
-
前者比较合理
2008-07-19 12:33:42
-
是不是你看错了,应该是截面宽度-2*保护层+2*11.9d+2d,我们平时计算拉筋也是这样计算的11.9d为弯钩平直段长度(10d)和弯钩增加长度(1.9d),2d是表示计算到拉筋外皮的调整长度(因为在截面宽减去保护层*2后,为拉筋的内皮长度)。 另外如果10d小于75mm,则按75mm计算弯钩平直段长度。
2008-07-19 12:54:23
-
前者基本正确(应该是2*(11.9*D)+2*D)。后者的错误有一下几点: 1.减保护层后加弯钩,保护层是指主筋的保护层,少了拉筋本身的直径 2.减保护层后加弯钩,还少平直长度(10d和75的最大值)
2008-07-19 12:57:39
-
我也觉得是前者正确
2008-07-19 13:58:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看