• 请教个问题,在暗柱和梁的侧面拉筋,软件在计算中是截

    请教个问题,在暗柱和梁的侧面拉筋,软件在计算中是截面宽度减去保护层然后加2*(11.9*D)+8*D,而我们一般计算时候都是截面宽度减去保护层加弯勾,这两种计算结果相差很大,请问那种比较合理呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    前者计算方法是准确的,后者的计算少加了箍筋本身的直径(因为我们所减的保护层是指主筋的保护层,而箍筋是包在主筋外的。);还少加了箍筋弯勾处的平直长度。

    2008-07-25 21:33:11 

  • 当然是前者了,04G101-3第48页有详细的说明,手算也得按照规范来算啊,弯钩的值是否计算正确,查阅一下就明白了

    2008-07-19 11:57:57 

  • 前者是标准,应该是2*(11.9*D)+2*D,2*(11.9*D)+8*D那是箍筋。这里2D表示钢筋调整长度。

    2008-07-19 14:41:54 

  • 软件是按标准图集走的,错不了。

    2008-07-19 15:44:53 

  • 应该是前者正确

    2008-07-19 12:17:46 

  • 前者比较合理

    2008-07-19 12:33:42 

  • 是不是你看错了,应该是截面宽度-2*保护层+2*11.9d+2d,我们平时计算拉筋也是这样计算的11.9d为弯钩平直段长度(10d)和弯钩增加长度(1.9d),2d是表示计算到拉筋外皮的调整长度(因为在截面宽减去保护层*2后,为拉筋的内皮长度)。 另外如果10d小于75mm,则按75mm计算弯钩平直段长度。

    2008-07-19 12:54:23 

  • 前者基本正确(应该是2*(11.9*D)+2*D)。后者的错误有一下几点: 1.减保护层后加弯钩,保护层是指主筋的保护层,少了拉筋本身的直径 2.减保护层后加弯钩,还少平直长度(10d和75的最大值)