• 联动控制线

    请问一下,①为什么屋面的280°防火阀需要连接联动控制线,其他楼层的280°防火阀都没有连接联动控制线的?②联动控制线对排烟机控制箱、防火阀起到什么作用?③排烟机控制箱和电话的模块是否随设备就近安装,防火阀的模块吸顶安装?就近

    2020-06-02 17:47:59 补充

    ①这是对应的强电系统图排烟风机配电箱,强电系统图的排烟风机配电箱与排烟风机控制箱是否是同一个箱体?如应急照明箱体一样②强电系统图的排烟风机配电箱的回路1-4:引至消防控制室联动控制柜、消防模块接点,正常时打开、280度防火阀、与风机联锁同步电动阀,这些回路在强电平面图并没有显示,它与消防图纸是否有联系?因为强电系统图的回路所用的线型与消防系统图的线型都是不一样的

    线型答疑解惑

    2020-06-03 09:02:17 补充

    针对补充问题,我指的是引至消防控制室联动控制柜、消防模块接点,正常时打开、280度防火阀、与风机联锁同步电动阀这些回路的线广联达服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、防火阀由模块自动控制(开、闭),也有用联动控制线远程在消防值班室控制。由设计决定采用哪种形式。

    二、联动控制线对排烟机控制箱、防火阀起远程控制的作用(在消防值班室就能控制);

    三、都是在设备上、控制箱上安装。

    四、强电图是提供排烟风机的动力电源线,与消防控制线是两码事。不要混为一谈。

    首次提交 2020-06-02 16:30:45  最近修改2020-06-02 19:49:56 (修改过1次)

  • 二个不同的系统,因为强电系统图的回路所用的线型与消防系统图的线型都是不一样的,强电与消防电可联动调试。