• 接地母线

    附加长度这个接局部等电位箱子如果是镀锌扁钢连接,不用考虑半周长吧,如果是电线的话就需要考虑了吧。还有个事,这种镀锌扁钢接局部等电位箱子是叫接地母线吗?套接地母线的定额。北京也要考虑3.9%的附加长度吧。只是人工接地极不用考虑3.9%吧。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    全统定额、外省市定额凡需要乘以3.9%系数的,在北京定额里面一律不乘系数,这就是北京定额比较人性化的地方,怕预算员忘了,就统一在定额子目中按103.9%的量计价。

    这个计算规则从2001年就开始了(01定额开始的)

    首次提交 2020-06-20 18:55:43  最近修改2020-06-20 18:59:16 (修改过2次)

  • 电线 需要 考虑,镀锌扁钢不需要

    用镀锌扁钢的人工接地极也需要乘3.9%

    2020-06-20 18:28:47 

  • 局部等电位箱子如果是镀锌扁钢连接,不用考虑半周长吧,

    答:按计算规则不用考虑半周长。

    如果是电线的话就需要考虑了吧。

    答:是滴。

    还有个事,这种镀锌扁钢接局部等电位箱子是叫接地母线吗?

    答:是滴,分为室内接地母线和室外接地母线两种。

    套接地母线的定额。

    答:是滴。

    北京也要考虑3.9%的附加长度吧。只是人工接地极不用考虑3.9%吧。

    答:是滴。



    2020-06-20 19:00:09 