• 消防水

     

    1、在算消火栓泵的时候是按一台计量还是把里面的小构件分出来单独算?

    2、进入消火栓泵的消防管道的立管高度怎么算?一般给多少

    3、消防水池出来的消防管道立管一般给多少?消防水池立管答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、在算消火栓泵的时候是按一台计量,其他的阀门异径管等单独算

    2、消防管道的立管高度根据水平管道的高度来计算


    2020-07-23 11:51:50 

  • 分别计算。

    2020-07-23 12:17:08 

  • 按台计算,不需要单算;立管高度参考水平管距离水池的高度

    2020-07-23 13:51:19 