• 火灾报警系统中 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓气泵按钮 是串联还是并联

    火灾报警系统中 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓气泵按钮 是串联还是并联 往这些设备接东西的时候 管线从板顶下来接这些设备还用在返到顶板上吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 火灾报警系统中 感烟探测器 手动报警按钮 消火栓气泵按钮 是串联还是并联 往这些设备接东西的时候 管线从板顶下来接这些设备还用在返到顶板上吗


    答:1、弱电,强电设备全部是并联的

    2、多立管,也就是引下来还得引上去

    2020-08-06 13:18:07 

  • 看系统图,每个回路是串联的。

    2020-08-06 13:22:10 

  • 并联

    回答正确,请采纳,因为每一个专家都是无偿服务的,你的采纳和点赞就是对专家的支持与肯定谢谢!!

    2020-08-06 14:04:54 