吴鸿利 2020-08-06 20:11:08 | 广东省 安装结算 | 3276查看 3回答
请问消火栓箱内消防按钮是不是消防启泵器按钮
请问消防按钮需要另外连接信号线到消防泵才能成消防启泵器按钮吗?连接路径是在消防主机连接消防泵还是消防按钮中连接到消防泵
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
请问消防按钮需要另外连接信号线到消防泵才能成消防启泵器按钮吗?
首先你问的这种消防启泵按钮是不连接火灾自动报警系统的的消火栓系统,也就是不通过消火栓按钮至报警控制中心至消火栓配电柜启动,就是至箱内按钮至消火栓配电柜启泵
连接路径是在消防主机连接消防泵还是消防按钮中连接到消防泵
如果是带火灾自动报警系统的消报就需要至报警控制柜在至消火栓配电柜 消报需要连接总线,在通过报警控制器至配电柜模块,中间继电器启泵。
2020-08-06 21:34:22
-
是
2020-08-06 20:26:12
-
正确,通过信号线和电源线连接控制主机。
2020-08-06 21:28:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看