• 电缆问题?

    请教几个关于电缆的问题?

    计算电缆的时候,还需要计算电缆的长度1.5m,套定额的时候又的套电缆头的安装,单位是个。这个电缆头到底是什么东西?又要算长度又要算个数?能看下实物图吗?

    一般没有说的话,落地配电柜(有槽钢基础的)就是盘下进线?是不是说如果落地配电柜上方有竖直桥架,电缆就是从配电箱底部开始计算?非落地的配电箱是电缆是从顶部开始计算?

    如果1层配电箱需要去到2层的配电箱,是不是说从1层配电箱顶部开始计算出线到2层配电箱底部结束?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个电缆头就是电缆末端的接头。

    一般没有说的话,落地配电柜(有槽钢基础的)一般是盘下进线,也可以盘顶进线。

    一般来说,如果落地配电柜上方有竖直桥架,电缆就是从配电箱底部开始计算,非落地的配电箱是电缆是从顶部开始计算。

    如果1层配电箱需要去到2层的配电箱,是从1层配电箱顶部开始计算出线到2层配电箱底部结束。

    竖直


    2020-08-16 09:37:54 

  • 电缆跟配电箱或者设备连接时,要将外表皮剥开,露出铜芯再连接。如果直接连接,不好连接,也容易造成漏电,所以要加个电缆头好与配电箱及设备连接。实物要么去施工现场看,要么去网上搜嘛,多得很。盘下进线一般是指的高低压配电柜,如果有电缆沟就盘下进线。计算电缆,一般都是从顶部开始计算,最后要加配电箱的半周长。

    2020-08-16 09:46:10 

  • 一、计算电缆时,必须把电缆头1.5米,计算在电缆的长度里面(电缆主材费);因为在计算电缆头时,不计算1.5米电缆的主材费,只计算手套、铜端子及其他辅材费。

    二、电缆是上进上出、上进下出、下进下出,需要根据设计给出的条件,具体分析,才能决定。


    配电柜

    2020-08-16 10:38:56 