• 筏板内 的底部 有高差时 砖胎膜 如何布置

    筏板底部剪力墙

    在地下室筏板中,筏板底部 不平齐,不同厚就60°相接(黄色箭头),不同高我就按大样 用剪力墙接起来(白色箭头)。现在没有砖胎膜方案,但是要算砖胎膜 ,我想请问这两种一斜一直的相接形式 一般施工时都要砖胎膜吗,还是说斜的不用(防水直接铺在斜的垫层上) ,直的用答疑解惑

    2020-11-18 19:34:27 补充

    广联达服务新干线我看过帅哥 老师回答过斜的,但是不知道直的是不是也可

    2020-11-18 19:45:14 补充

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑我感觉是不是直的应该要有砖胎膜,斜的不用,因为斜的能自动布置好了垫层,而直的不行,施工中做直角的垫层应该也是有难度的,所以直的是需要砖胎膜的,我这波想法正确吗 老师

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:筏板底部剪力墙

    2020-11-18 19:46:19 

  • 砖胎膜,不能布置斜的。[[[软件没有这种布置斜的砖胎膜功能,因为砖砌墙是垂直的。实际中,也无法施工的]]]斜的土面,是做垫层的。也不是模板的。这是现实。]]]]

    首次提交 2020-11-18 19:42:45  最近修改2020-11-18 19:42:45 (修改过1次)