• JDG管连接处可不做跨接地线

    规范上说JDG管连接处可不做跨接地线,又说管路外壳应有可靠接地,这句话怎么理解呢?管路外壳怎样做接地?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    JDG管连接处可不做跨接地线:是指JDG连接处不需要单独做接地跨接线,紧定连接可以满足管道接地通路。

    又说管路外壳应有可靠接地:这句话意思是JDG保护管要用接地线与接地网连接。

    2020-12-30 09:39:58 

  • JDG管连接处可不做跨接地线,但管路外壳应有可靠接地,就是管道有几点需要与接地钢筋可靠连接

    2020-12-30 09:38:17 

  • 可不做跨接地线

    2020-12-30 09:38:22 