• 配电箱A和B连接,距地都是1.5m,连接方式是1还是2?

    配电箱

    2021-01-11 15:59:30 补充

    算量Bv-4*25+1*16线算量时需要乘以几

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 哪要看是线管,还是桥架,设计是走地还是走顶,2的联接方式好象不行,BV25的*4.BV16一根

    首次提交 2021-01-11 15:55:45  最近修改2021-01-11 15:55:46 (修改过2次)

  • 连接方式是一,可以看下俩配电箱连线的敷设方式

    首次提交 2021-01-11 15:56:28  最近修改2021-01-11 15:56:28 (修改过1次)

  • 暗配管,采用第(1)种,因为墙内禁止横向配管,只能降到地面走水平管。

    明配管,采用第(2)种方法。

    2021-01-11 16:01:46 

  • 是1

    2021-01-17 19:02:55 

  • 配电箱都必须采用方式1连接

    2021-01-20 11:16:15 

  • 连接方式是1,配电箱之间是下进线和上进线的,BV-4*25算量时乘4根,BV-1*16算量时乘1根

    2021-01-20 11:48:03 

  • 此配电箱连接是WC要采用方式1连接。如果是FC是方式2.

    2021-01-25 11:49:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题