小子 2021-01-26 21:07:45 | 辽宁省 土建 | 870查看 1回答
老师,有几条问题疑惑不解,向您请教!
1、老师,能不能理解为满堂脚手架的最低高度为3.6m,就是说满堂脚手架最低搭设起是3.6m,不能低于3.6m,低于这个3.6m的不算是满堂脚手架
2、老师,里脚手架是只用于砌筑用的么
3、老师,为什么砌块内墙,砖内墙也会用外脚手架呢(我起初理解为外脚手架就是用于处理外墙结构或者装饰的;里脚手架就是用于内墙结构或者装饰的)。理解好像有误。老师,外脚手架和里脚手架有何区别呢?
4、老师,这条定额怎么理解:“满堂基础、条形基础底宽超过3m或独立基础高度(垫层上皮至基础顶面)超过1.2m,按满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算;高度超过3.6m,每增加1m按满堂脚手架增加层定额乘以系数0.3计算。” 一个是满堂基础的情况,一个是条形基础底宽超过3m的情况,另一个是独立基础超过1.2m的情况。 老师后半句话高度超过3.6m指的是不是满唐基础的高度超过3.6m啊。是不是指满堂基础超过3.6吗时,先套一个满堂脚手架基本层子目*0.3 然后再套一个增加层子目*0.3。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
满堂脚手架是看天棚支撑高度,超过3.6才需要满堂,里脚手架是只用于砌筑,外脚手架是结构外,包括砖墙与混凝土墙,里脚手架是砌筑墙,砖内墙有外架是因为有的内墙超过设定的高度时,里脚手架高度不满足,用外脚手架来换算套定额,最后那个是满堂基础的脚手架,底宽超3米或者高度超1.2,套用满堂脚手架*0.3,但是基础的高度超过3.6的情况下,就跟满堂脚手架超高一样的按增加层去套也乘0.3
2021-01-27 11:34:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看