• (广东)送配电装置系统调试、电力变压器系统调试和组合型成套箱式变电站系统调试

    广东2018安装定额:

    1、送配电装置系统调试、电力变压器系统调试和组合型成套箱式变电站系统调试这个系统,如果线路的电杆上装有800kVA以下的变压器,杆上也有一个250kVA的低压配电箱,线路从电杆下来后连接不远处的箱变站,是否只需要电力变压器系统调试和组合型成套箱式变电站系统调试这两种就可以了?不需要额外套送配电系统调试?还是单独套一个组合型成套箱式变电站系统调试就可以?

    2、同样这个工程,还需要套用电缆的泄露试验和电缆交流耐压试验吗?这两种试验什么时候需要套用?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、送配电装置系统调试、电力变压器系统调试和组合型成套箱式变电站系统调试这个系统,如果线路的电杆上装有800kVA以下的变压器,杆上也有一个250kVA的低压配电箱,是只需要电力变压器系统调试

    2、低压电缆不需要套用电缆的泄露试验和电缆交流耐压试验,

         这两种试验是高压电缆的试验需要套用。