zy 2021-03-24 14:03:50 | 河南省 安装 | 578查看 3回答
穿刺线夹问题?
请教各位老师主YJV-3*95+2*50,分支电缆YJV-2*25+1*16.
有几个穿刺线夹,规格是多大的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
每处; 1个95的和2个50的。即;以主电缆的规格采购。
2021-03-24 17:25:35
-
刺线夹是2*25+1*16
2021-03-24 14:06:50
-
需要计算3个,每芯一个。按大的芯线面积计算
2021-03-24 15:04:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看