• 市政管网

    市政工程的室外冷冻水管,DN600~DN1200预制直埋保温管的管道接口是否需要另外列清单套定额?如需另外列清单套定额,应该套用什么定额比较合适?还是说已经含在预制直埋保温管敷设内计算,不需另外计算?请老师们多多指教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    管道接口是不需要另外列清单套定额。

    但接口处保温需要另套保温子母。

    2021-04-29 16:13:49 

  • 按不同接口方式套定额。

    2021-04-29 16:12:12 

  • 不需要套了 ,定额已包含

    2021-04-29 16:16:59 