13989817324 2021-05-28 10:18:39 | 浙江省 土建土建计量GTJ | 511查看 1回答
请问承台上的短柱箍筋怎么只有一部分有箍筋量
已知承台高900(顶标高-1.2),短柱高800(顶标高-0.4),短柱箍筋是8*8的复合箍,我绘制好汇总发现短柱的大箍筋是正确的,但小箍筋只有短柱上部有,下部没有,所以我计算的箍筋数量跟软件就差别很大,而且柱的纵筋计算式也有问题,我自己手算应该是900+800-上下保护层+弯折,但软件计算式是200+1500-上下保护层+弯折,虽然计算结果是一样的,但软件的计算式我就看不懂了,还有这种短柱上面是钢结构的,那纵筋上部不用弯折吗,直接通到顶减保护层就行了吗
2021-05-28 10:35:08 补充
好像软件把短柱的高度算成200了,而承台的高度从900变成了1500
2021-05-31 11:18:24 补充
没有人知道吗
2021-05-31 11:24:03 补充
我发现一个问题,我把跟柱相连的基础梁删掉,汇总计算箍筋就是正确的,也就是按照柱高800来计算了,是不是基础梁会影响短柱的高度判定,我还试过把柱设置成2米高,计算的高度判断也是正确的,我就搞不懂了,还有部分短柱的高度计算又是正确的,就是最外围一圈的短柱高度判断都是有问题的
2021-05-31 11:33:51 补充
短柱上面是钢结构,我在想这个短柱是不是不能定义成框架柱,应该定义成转换柱,这样柱高度判断好像就正确了,而且上部钢筋也是弯折的,把短柱定义成框架柱上部钢筋也不弯折
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
承台上的短柱箍筋 计算是正确的,承台内只有外圈的大箍筋 里面的小箍筋 是不设置的 。
2021-05-28 11:21:21
-
有一部分是已经施工了的,还有一部分未施工,现在模型里要把两部分都画出来,最后出量的时候要求已施工的和未施工的量分开,请问这个有什么设置的方法吗?
-
如图所示,想请教各位师傅,这个柱下板带与梁板区域应该如何区分呢?,板带通过的地方,一部分是柱帽加板带区域,一部分是有梁板区域,这个钢筋应该如何处理呢?只有通过手动编辑么?
-
各位老师,中间这块板怎么布钢筋按照说明的话是双层双向c10-200
按照说明的话是双层双向c10-200,它左右已经有跨板受力筋和负筋了是不是不用布x方向的面筋了,但是y方向只有一部分有跨板受力筋,其余部分怎么处理?2022-10-19 10:44:04 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看