• 剪力墙筋的输入

    我的图纸上剪力墙的水平筋和垂直筋都是C8和C10隔一个布置一个筋,我这样输入对吗?谢谢大家!!

    直筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的设置不对。 应该是:水平分布钢筋和垂直分布钢筋都是‘(1)c8@400+(1)c10@400’。这样实际就是1根C8、1根C10交错放置,间距就是200了。

    2009-02-19 09:45:08 

  • 你那样输入好像不对哟

    2009-02-19 09:37:45 

  • 水平垂直钢筋直接用(2)C8@400+(2)C10@400就可以了吧。

    2009-02-19 09:43:10 

  • 应该是不对的,这样就算多了么,没遇到过这样的问题,你能不能在其他钢筋里输入另一种筋呢?

    2009-02-19 09:45:28 

  • 不对,你这样钢筋间距就变成100了,300厚的墙钢筋应是双排吧,应输成(2)C8@400+(2)C10@400

    2009-02-19 09:45:31 

  • 同意快乐心情的说法

    2009-02-19 09:56:08 

  • 同意以上说法

    2009-02-19 10:14:47 

  • 答;因为内外侧的钢筋的计算方法不相同,我的建议是先按一种钢筋信息输入,然后在汇总计算后,利用“编辑钢筋”进行修改钢筋的直径及钢筋的根数。然后,锁定构件。