咸闫很甜 2021-07-03 17:15:33 | 陕西省 土建 | 417查看 3回答
这个节点,钢柱应该伸到哪里啊?
这个节点,钢柱应该伸到哪里啊?1.钢柱伸到红线处,这个244厚的板是钢柱腹板两侧的板吗,还是一侧的?2.钢柱伸到绿线处,这个244厚的板是在钢柱顶的类似腹板的一块板吗?3.这个244的板是就长这个平行四边形的样子,还是他只是示意,其实就是正方形?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢柱到最顶端紫色线处
2021-07-03 17:23:39
-
钢柱应该是到顶的(红线以上位置),但你这个图纸里面绿线处的两个节点又很奇怪了,节点是电焊还是什么?不应该钢柱顶会断开单独做成一个构件安装啊,看你图纸还是高强度螺栓连接的,应该不存在焊接的
2021-07-03 17:39:42
-
钢柱是伸到最顶部的水平黄线位置.244是钢柱翼板和梁端板处的加强劲板.244板是三角形的.
2021-07-03 18:09:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看