    1、图片顺序,从上往下,墙厚200(贵州定额要求,大于4小于等于8为短肢,小于4为柱,大于8为直行墙)

    2、第一张图中,1700/200=8.5,这个属于直行墙对吗;还是说用(1700+1200)/200=14.5,同样属于直行墙;

    2-1、图一中:这个约束边缘构件和剪力墙,我的理解是:约束边缘构件和剪力墙是不是需要分开进行套啊,约束边缘构件套异形柱,剪力墙套短肢?

    3、第二张图片:套矩形柱?

    4、第三张图片:第三张图片和第二张图片一样的,只是无法理解的是这种,约束边缘构件和剪力墙连接在一起的这种是要按照短肢剪力墙的要求来进行计算吗?

    5、第四张图片:KZ2,500+500/200=5,属于短肢;500/200=2.5属于柱,如果是柱,我这里是不是应该套异形柱?

    6、第五张图片为贵州16定额说明。

    7、第六张图纸,按照矩形柱套没问题吧?

    8、第七张图片:这种是属于异形柱还是按短肢剪力墙进行计算啊?

    9、求大神指点,万分感谢,都研究好几天了,求好心大神细心指点一下。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    首先,判断短肢剪力墙时,横向和竖向的高度分开判定,然后取大值。

    其次,柱与剪力墙的工程量是一体计算的,不存在分开判定的情形,他们本来就是一体浇捣的。


    2、按竖向1700/200=8.5,另一个横向的是1100/2=5.5,两者取大值8.5;

    3、明显图2只能按矩形柱;

    4、墙柱工程量一体计算,判定是针对这个整体进行的;

    5、是的,按异形柱;

    7、矩形柱

    8、1600/200=8,按短肢墙