    请教各位老师,这是三种风管穿过人防区域的预埋详图,

    1、这种是不是直接在风管上做上密闭肋然后预埋到墙体里?

    2、B做法意思是预埋之后,两端都还要再和风管连接,C做法是不是只有加密闭肋的一端还需要再和风管连接?

    3、A做法只有中间部分有密闭肋,这种是什么情况?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    A、B、C三种 套管都是风管的一部分,都不是真正的套管。只是“密闭肋”的多少、位置不同而已。

    2021-10-21 13:10:59 

  • B做法

    2021-10-21 11:58:46 

  • 1、这种是直接在风管上做上密闭肋然后预埋到墙体里

    2、B做法意思是预埋之后,两端都还要再和风管连接,

         C做法是不是只有加密闭肋的一端还需要再和风管连接

    3、A做法只有中间部分有密闭肋,这种是二边焊接 接管