扬眉土气 2022-01-11 11:20:52 | 广东省 土建 | 1205查看 2回答
暗梁/边框梁在中间暗柱内是否布置箍筋
情况:图一墙顶AL的箍筋没有在中间暗柱内布置(图一是指顶层吗)
图二楼层AL的箍筋有在中间暗柱内布置3个箍筋
问题:1、当满足什么条件下,暗梁/边框梁在中间暗柱需要布置箍筋;
2、什么条件下,暗梁/边框梁在中间暗柱不需要布置箍筋;
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、在楼层,和LL相连时,LL在中间暗柱需要布置箍筋;
2、在顶层,和LL相连时,LL在中间暗柱不需要布置箍筋;2022-01-11 11:28:06
-
通常情况下应该都要布置箍筋的,
2022-01-11 11:25:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看