• 暗柱与暗柱之间连梁,腰筋问题

    如图,连梁与暗柱连接,这个连梁没有腰筋,图纸要求墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,暗柱是墙的一部分,所以说这个连梁也应有腰筋?可是如果暗柱部分没有墙,连梁就没有腰筋,所以是不是要把暗柱部分也画上墙体?如剪力墙水钢筋通过连梁,连梁处腰筋是否有拉筋?拉通梁处答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:暗柱需要用相邻剪力墙覆盖的,如剪力墙水钢筋通过连梁,连梁处腰筋是有拉筋的。

    剪力墙水平筋代替连梁侧面钢筋时,连梁不输入侧面钢筋剪力墙水平钢筋会自动贯通连梁计算。

    剪力墙的拉筋只在剪力墙范围内计算;

    连梁输入拉筋信息,则会在连梁范围计算。若不输入,则不会计算。


    2022-04-06 18:05:21 

  • 是的暗柱内画上墙后,水平筋就自动计算到了,连梁处的拉筋要输入拉筋信息,否则不会计算

    首次提交 2022-04-06 17:59:31  最近修改2022-04-06 17:59:59 (修改过1次)

  • 用剪力墙覆盖暗柱

    2022-04-06 18:00:26 

  • 布置剪力墙后,连梁会自动计算墙的水平钢筋。

    2022-04-06 18:39:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题