• 新手小白求解惑,还望大佬们多指教

    我想问一些关于10kV及以下变配电室的一些套定额的问题,还望大佬们解惑。

    1. 高压配电柜一般哪种功能的需要调试,哪种不需要调试,还是都需要调试?如进线柜、馈线归、计量柜、分段柜、母联柜等该如何区分?

    2. 低压配电柜的调试我看定额的章节说明中显示它的调试数量是按馈线回路的数量来计算的,那么进线柜、母联柜、补偿柜这种的话该怎么算,还有就是如果招标文件中并未给出低压配电柜的系统图或者馈线数量的话又该怎么算?

    3. 一般变配电室内的电缆沟或者直埋的电缆保护管套定额的时候是否需要考虑添加挖土方和运土方的子母?

    4. 不管是高压柜还是低压柜柜间母排安装的套定额的时候处理需要考虑主材母线排,还需不需要考虑母线金具的费用?

    5. 高压和低压电缆敷设项中关于电缆的耐压试验这条是两者是不是都需要套定额?两者套用的定额是不是一样的?

    6. 一般配电室内都会安装一个模拟板(屏),这个做定额的时候需要考虑安装端子板?

    7. 配电柜(馈线为电线的)和配电箱的安装是否需要考虑压接端子?

    8. 消防电源、电气火灾、配电监控、智能灭火、智能照明这些常见的系统分别该套哪个定额?

    9. 如果说主材的价格在广材网上找不到的话,一般还有啥途径可以寻找?

    10. 同定额清单,同定额子母,同内容,为什么两个人做出来的金额会不一样呢?

    就以上这些问题,还希望大佬们不吝赐教,感激不尽,谢谢。广材网

    2022-05-13 12:54:13 补充

    🥺🥺🥺

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    • 高压配电需要按系统调试,

    • 低压配电也是按系统调试,如果招标文件中并未给出低压配电柜的系统图或者馈线数量的话需要 向招标方提出答疑

    • 一般变配电室内的电缆沟不需要计算土方,直埋在基础 层的电缆保护管也需要考虑添加挖土方

    • 不需要考虑母线金具的费用,是设备自带的

    • 高压电缆需要套耐压试验,低压电缆不需要作

    • 不需要考虑安装端子板

    • 配电柜(馈线为电线的)和配电箱的安装是需要考虑压接端子

    • 消防电源、电气火灾、配电监控、智能灭火、智能照明这些常见的系统分别该套相应火灾报警定额

    • 如果说主材的价格在广材网上找不到的话,一般厂家咨询寻找

    • 同定额清单,同定额子母,同内容,两个人做出来的金额会不一样。这就需要看经验和知识的积累


    2022-05-13 13:06:36 