• 防雷接地

    如下图所示,利用建筑基础水平钢筋网中两根主筋贯通连接,形成可靠电气通路无水平钢筋处利用-40x4热镀锌扁钢;利用40x4热镀锌扁钢作为暗敷避雷带可优先利用屋面结构内钢筋。这些文字表达意思是不需要算40x4镀锌扁钢,利用土建的钢筋做避雷带及接地极吗?此处的防雷接地该如何计算?谢谢大家回答。

    主筋钢筋网

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下图图例就算利用钢筋做避雷带

    答疑解惑广联达服务新干线

    下图图例就算-40*4镀锌扁钢暗敷做避雷带,也就是蓝色实线的