    修缮定额,第二章给排水册说明:安装带保温层的管道时,可执行相应材质及连接形式的管道安装项目,其人工乘以系数1.10;管道接头保温执行第七册《刷油、防腐蚀、绝热及其他工程》相关子目,其人工、机械乘以系数2.0。

    修缮定额,第三章采暖管道册说明:安装带保温层的管道时,可执行相应材质及连接形式的管道安装项目,其人工乘以系数1.10;管道接头保温执行第七册《刷油、防腐蚀、绝热及其他工程》相关子目,其人工、机械乘以系数2.0。

    问题:在套用第三章采暖管道直埋式定额子目的时候    (室外预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道),    

              标准换算里面有个安装带保温的管道系数1.1,不知道是否应该勾选?如图

    修缮定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    要勾选,因为安装的直埋保温管是带有保温层的。与直接安装钢管不一样。