飘逸 2022-06-29 14:28:55 | 山东省 土建 | 620查看 2回答
请教下
请教下 抹灰之前挂钢丝网300宽 出自那个规范内?(审计不给 就给200宽)
请教下 墙长小于1米,构造柱不用设置马牙槎在那个规范有说明?(审计目前就不给)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
抹灰前挂网应该是砌块与混凝土交界处,一般在设计说明中有说200~300,审计只给200,要么是只做了200,要么就是审计觉得你就做了200,要拿出来照片,不然不好要,构造柱这个,我个人的理解是,马牙槎水构造柱,墙长1米,完全不用设置构造柱,墙长4米最有才会有
2022-06-29 15:06:57
-
挂网宽度最好有照片,有的时候设计确实会设计每边宽出100mm,构造柱的说法一般是墙长大于4米,或者孤墙端头,设置,如果您的墙不是孤墙,墙长没有大于4米,可以不用设置,还可以采取一种方法,就是画图,把你们现场实际做的构造柱画在平面图上,找监理、甲方签字。
2022-06-29 18:27:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看