小白
2022-07-14 16:32:20
|
湖北
机电安装算量GQI
|
335查看
2回答
续电缆敷设照明回路方式
方式一:黄线表示单根ZR-YJV-3*2.5;红线表示单根ZR-YJV-3*2.5,这样的话电缆浪费太多了

方式二:把ZR-YJV-3*2.5当做电线看,这样的话就未严格按设计要求采用电缆了

方式三:全按ZR-YJV-3*2.5考虑,但这样的话开关应该就不法实现控制功能了

我感觉三种方式都有问题,更倾向与第二种,恳请大神赐教,搞蒙了都
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问设计吧,没见过这样的设计方式
2022-07-14 16:50:28
-
第二种是对的
2022-07-27 09:59:47