• 在钢筋10.0中,若两层剪力墙的截面发生变化,钢筋应如何定义?

    在钢筋10.0中,地下室的剪力墙是250的,而第一层剪力墙是200的,剪力墙钢筋都是双排的,可是在汇总计算时,地下室的垂直钢筋1=墙实际高度+搭接,地下室的垂直钢筋=墙实际高度—保护层+设定弯折,地下室的垂直钢筋3=墙实际高度—节点高+锚固。一层的垂直钢筋1=墙实际高度+搭接,一层的垂直插筋=本层露出长度+插筋锚固长度。 不是不计算搭接吗?为什么还有搭接呢,另外,这种变截面的问题,钢筋应该如何处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙变截面,其垂直钢筋是要自己设置的。变截面分二种情况,1、两道墙都是居中布置,此时墙垂直钢筋是要计算搭接,而不是锚固,2、两道墙有一边对齐,则250厚墙一边垂直筋要在当前变截面处锚固,另一边钢筋则继续与上部200厚墙垂直筋搭接,变截面墙可以不用分层或用子楼层画,只要修改250厚墙的顶标高和200厚墙的底标高就行了. 至于墙钢筋的设置也是按此两种方法来设置的,如果图纸设计剪力墙属第一种情况(图一),可以不用修改设置直接画图,如果是第二种情况(图二),则墙的垂直筋需要自己设置。设置如下:250厚墙垂直筋:(1)B12@200+*(1)B12@200,并将属性编辑中纵筋构造改为纵筋锚固(图三),200厚的墙可以不用改直接画图,画图时要注间两道墙要有一边要对齐

    2009-09-25 14:05:06 

  • 只能分层处理了

    2009-09-25 07:21:52 

  • 建立子楼层。主层绘制下部墙,子六层绘制上不墙

    2009-09-25 07:33:12 