  • 已采纳

    长度有问题。800-50=750左右。

    广西壮族自治区

    2022-09-08 16:40:43 


  • 这个节点的钢筋这么布置正确的。

    2022-09-08 16:37:57 

  • 对的

    2022-09-08 16:38:51 

  • 你要属性其它钢筋里编辑,断面的600+100+100,扣减保护层后应该是770,并不是688

    2022-09-08 16:38:54 

  • (100-2*保护层)+(600+100+100-2*保护层)+150

    2022-09-16 11:58:01 

  • 三级钢还需要弯钩吗

    2022-09-23 17:37:58 