一个喜欢罗西的姑娘 2022-09-24 01:38:28 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 2670查看 3回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
大海 铂金专家
答题: 81302 被赞: 66395
是信号总线+2芯控制线+电源线,
2022-09-24 04:29:11
小老百姓 钻石专家
答题: 160361 被赞: 150554
是的,图2是3组(RYS2*1.0+RYS2*1.5+BYR2*2.5
首次提交 2022-09-24 07:49:12 最近修改2022-09-24 07:50:20 (修改过1次)
幸福像花一样 钻石专家
答题: 112317 被赞: 27580
信号总线+控制线
2022-09-24 09:22:12
请问老师,为什么会有两个消火栓控制线,是一个是信号线,一个电源线吗
图中s+sf,我知道S是报警信号总线,那SF是那条线
请问消防管线中一根CAD线既代表D电源线,又代表信号线的时候如何识别?
D是信号总线 为什么设计成这样4根线 正常是不就两根线吗
请问老师们这个火灾报警的两个线的工作量到底是按一根算还是两根,软件画的话自动*2
2022-03-03 12:20:46 补充还有RVV-2*0.5算工程量是按一根还是两根
请问,圆圈带个箭头是什么意思?WL4.5.6是图上画了三根线,是走一路导线吗