• 电缆的计算

    在计算一般住宅的电缆时,按图纸算出量后是否需要加弯折等预留的2.5%?

    问题补充:低压配电柜直接安装在电缆沟上,从低压配电柜到各个电箱之间的连接电缆,经过电缆沟,上桥架到各个电箱。那么:电缆的长度=高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0 m( 盘下进出线)+电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5 m( 规范规定最小值)*2+在电缆沟的长度+上升的长度+电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5 m( 规范规定最小值)+桥架上的长度+下降的长度+电缆进控制、保护屏及模拟盘、配电箱等 高+宽( 按盘面尺) 这个公式的意思是电缆进配电箱、配电柜、盘等就必须按要求给出预留量???

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    (水平+垂直+预留)*1.025=电缆长度 预留是必须加的

    2010-03-02 16:54:37 

  • 按图纸算出量后应该加弯折等预留的2.5%。

    2010-03-02 10:25:14 

  • 按图纸算好量后乘1.025的系数。吊架是桥架或支架的意思

    2010-03-02 10:42:03 