春天 2010-03-27 09:35:55 | 陕西省 其他专业 | 1971查看 3回答
消防中卡箍连接的的管道,卡箍的个数怎么计算
消防中卡箍连接的的管道,卡箍的个数怎么计算 谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳卡箍多远设一个跟管径大小有关系,建议你看一下自动喷淋灭火系统施工验收规范,手里没有的话验收规范的话,可以在网上下载
2010-03-27 13:20:56
-
按照图纸查个数
2010-03-29 09:10:27
-
陕西
6是管子单根长度、一个弯头有2个口、一个三通有三个口。
卡箍的计算:管总长/6+弯头*2+三通*3
2021-04-17 21:51:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看