• -1.5处的梁是基础梁还是基础联系梁?该梁与独基垫层重叠如何扣减?

    老师,请教两个问题:①-1.5处的梁是基础梁还是基础联系梁?②该梁与独基垫层重叠如何扣减?

    基本情况:该项目为一层建筑,独基底标高为-2.1(下有100厚C15垫层);-1.5处梁高均为700;

    局部截图如下:


    基础平面布置图(独基高度有600,有700的):

    垫层底


    基础顶~4.500柱平法施工图

    独基垫层


    标高-1.500梁平法施工图(这个梁图里也没有说要垫层,不过看标高:梁底标高与独基垫层底标高一致了,怎么扣减)

    答疑解惑



    2023-07-22 09:43:37 补充

    -1.5一挂梁后,直接就到了层顶的梁板了。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    看设计标注

    这个是框架梁

    基础连系梁

    2023-07-22 09:39:11 