豆豆 2023-08-16 10:16:34 | 黑龙江省 安装机电招投标预算施工 | 173查看 3回答
电气配管明敷方法等
请问电气配管是沿墙和顶棚明敷的 那明敷在顶棚的管是用卡子扣住的 还是用支架吊起来的?这个有要求吗比如多大的管或者几根管在一起需要支吊架啥的 如果是卡子是不是不用单独套定额 如果支吊架的话 型号和多少米一个有什么要求吗 谢谢啦
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
明敷在顶棚的管是用卡子扣住的 ,用支架吊起来都可以,套明敷不用单独计算卡子和支架。
2023-08-16 10:22:28
-
根据施工方案,如果采用支吊架需要单独计算
2023-08-16 10:32:51
-
请问电气配管是沿墙和顶棚明敷的 那明敷在顶棚的管是用卡子扣住的 还是用支架吊起来的?
结合本地区定额子目材料耗量检查,通常不含支吊架,多数地区有单独的支吊架安装定额。
如果是明装在顶棚上,则是管卡固定在顶棚上,墙面垂直长度需要增加。
这个有要求吗比如多大的管或者几根管在一起需要支吊架啥的 如果是卡子是不是不用单独套定额 如果支吊架的话 型号和多少米一个有什么要求吗 谢谢啦
支吊架安装,是管标高低于顶棚标高时,管卡通常含在定额含量中,可以查到,支吊架,要么在对应的支吊架安装定额中,要么单独计算
型号和间距,需要结合管径,按图集,或按设计计算,如果图上没有可以问设计选用图集
2023-08-16 10:39:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看