    回答“山东省外墙套了砌筑脚手架后,内侧是否还要套抹灰脚手架?内墙套了砌筑脚手架后,是否还要套抹灰脚手架,如果需要,是一面还是两面?” 你好! 山东省消耗量定额中关于脚手架的计算规则规定“高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按里脚手架计算规则计算装饰脚手架。装饰脚手架按双排里脚手架乘以0.3系数计算。”,也就是说外墙内侧抹灰脚手架可以套用双排里脚手架,但是需要乘以0.3的系数; 内墙套了砌筑脚手架以后,一般是不再另套抹灰脚手架的;如果符合上面说的“不能利用原砌筑脚手架时”,是可以计取装饰脚手架的。如果计算装饰脚手架,就得计算两个墙面的,因为两面都要装饰。 回答“新建工程抹水泥砂浆结算审计是否给抹灰脚手架” 应该给抹灰脚手架,但是实际结算中一般都是只给内墙砌筑脚手架的,抹灰部分一些单位是不给计算的。

    2010-05-19 09:38:38 

  • 外墙套了砌筑脚手架后,正常情况下不在套抹灰脚手架; 如果需要,也只能计算一面。

    2010-05-19 09:37:12 

  • 1.新建工程外墙面装饰,应利用主体施工脚手架,不得另行计算。再次装饰工程一般套用吊篮脚手架,确需搭设外脚手架的,按外脚手架相应子目的30%计算。 2.内墙套了砌筑脚手架后,不用再套抹灰脚手脚,如果需要,按墙面垂直投影面积计算,即一面。

    2010-05-19 09:42:01 

  • 单项脚手架 1. 外脚手架的工程量按外墙外围长度乘以外墙高度以平方米计算。外墙高度系指设计室外地坪至檐口滴吕的高度;山墙部分按山墙平均高度计算;带女儿墙的建筑物,其高度算至女儿墙顶。突出墙外宽度在24厘米以内的墙垛、附墙烟囱等,其脚手架已包括在墙体脚手架内,不再另计,宽度超过24厘米时按图示尺寸展开计算,并入外墙脚手架工程量内。 2. 外脚手架,凡设计室外地坪至檐口滴水(或女儿墙顶面)的高度在15米以内时,按单排外脚手架计算;符合下列条件者按双排外脚手架计算; (1) 框架结构外墙; (2) 外墙门窗洞口面积超过整个建筑物外墙面积40%以上者; (3) 毛石外墙、空心砖外墙、填充外墙; (4) 外墙裙以上的外墙面抹灰面积占整个建筑物外墙面积(包括门窗洞口面积在内)25% 以上者。 3. 计算砌筑脚手架时,不扣除门、窗洞口及穿过建筑物的通道的空洞面积。 4. 砌筑高度超过1.2米的砖基础脚手架,按砖基础的长度乘以砖基础的砌筑高度以平方米计算;内墙、地下室内外墙砌筑脚手架,按外墙中心线、内墙净长线乘以高度以平方米计算,高度从室内地坪或楼面算至板下或梁下(不包括圈梁)。高度在3.6米以内时,按3.6米以内里脚手架计算,高度超过3.6米时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以0.6系数计算。 5. 现浇混凝土柱(外墙柱除外)脚手架,按柱的周长加3.6米乘以高度(由室内地坪或楼面算起)以平方米计算:独立砖、石柱脚手架,按柱的周长加3.6米乘以柱高以平方米计算。高度在3.6米以内时,按3.6米以内里脚手架计算,高度超过3.6米时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以0.6系数计算。 6. 现浇混凝土单梁的脚手架按单梁的长度乘以室内地坪或楼面至梁顶面的高度以平方米计算,现浇混凝土内墙的脚手架按墙面垂直投影面积计算。套用相应高度的双排外脚手架项目乘以0.6系数。 7. 现浇混凝土满堂基础、独立基础、设备基础、构筑物基础底面积在4平方米以上或施工高度在1.5米以上时,现浇带形基础宽度在2米以上时,按基础底面积套用满堂脚手架基本层项目乘以0.5系数。 8. 室内地坪或楼面至装饰天棚高度在3.6米以内的抹灰天棚、钉板天棚、吊顶天棚的脚手架按天棚简易脚手架计算,室内地坪或楼面至装饰天棚高度超过3.6米的抹灰天棚、钉板天棚、吊顶天棚的脚手架按满堂脚手架计算,屋面板底勾缝、喷浆、屋架刷油的脚手架按活动脚手架计算。工程量按室内净面积以平方米计算。 满堂脚手架的高度以室内地或楼面至天棚底面为准,无吊顶天棚的算至楼板底,有吊顶天棚的算至天棚的面层,斜天棚按平均高度计算。计算满堂脚手架后,室内墙柱面装饰工程不再计算脚手架。满堂脚手架的基本层高在3.6~5.2米之间者,计算满堂脚手架基本层,超过5.2米时,每超过1.2米计算一个满堂脚手架增加层。计算增加层脚手架时,超高部分在0.6米以内者舍去不计,超过0.6米者,计算一个增加层。 例如建筑物天棚高为9.2米,其满堂脚手架的增加层数为:9.2-5.2/1.2=3,余0.4米。 即应计算一个满堂脚手架的基本层及3个增加层,余0.4米舍去不计。 9.内墙、柱面抹灰与其他装饰及防水处理工程脚手架,内墙面按墙面垂直投影面积计算,不扣除门窗洞口的面积,柱面按柱的周年加3.6米乘以高度计算。高度在3.6米以内时,按墙面简易脚手架计算,高度超过3.6米未计算满堂脚手架时,按相应高度的内墙面装饰脚手架计算。 10. 砖石围墙、挡土墙砌筑脚手架,按墙中心线长度乘以其自然地坪至围墙、挡土墙顶面的平均高度以平方米计算。砖砌围墙、挡土墙高度在3.6米以内时,按3.6米以内里脚手架计算,高度超过3.6米时,按相应高度的单排外脚手架项目乘以0.6系数计算。石砌围墙、挡土墙高度在3.6米以内时,按3.6米以内里脚手架计算,高度超过3.6米时,按相应高度的双排外脚手架项目乘以0.6系数计算。围墙勾缝、抹灰按单面计算一次墙面简易脚手架,挡土墙勾缝、抹灰如不能利用砌筑脚手架时按单面计算一次墙面简易脚手架。 11. 砖垛铁栏杆围墙,当砖垛砌筑高度超过1.2米时,可按独立砖柱脚手架的计算方法计算。3.6米以内的铁栏杆油漆计算一次简易墙面脚手架。 12. 钢梯、木梯的脚手架按水平投影的外边线展开长度乘以高度,套用相应的双排外脚手架项目乘以0.4系数。 13. 贮仓、贮水(油)池脚手架按其外围周年乘以高度以平方米计算,如中间有隔墙时,工程量按其垂直投影面积计算,套用相应高度(从基础垫层上表面算至仓顶或池顶)双排外脚手架项目乘以0.6 系数。 14. 吊篮脚手架按外墙装饰面积(不扣除洞口面积)计算。 15. 挑脚手架按搭设长度和层数以米计算。 16. 依附斜道区别不同高度以座计算。 17. 水平防护架按铺板的水平投影面积以平方米计算。 18. 垂直防护架按自然地坪至是上一层横杆之间的搭设高度乘以搭设长度以平方米计算。 19. 烟囱脚手架区别不同搭设高度、直径以座计算。 20. 电梯安装脚手架区别不同搭设高度以座计算。

    2010-05-19 09:45:02 